蒲公英 - 制藥技術的傳播者 GMP理論的實踐者

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

使用微信帳號登錄

使用微信帳號登錄

查看: 7767|回復: 25
打印 上一主題 下一主題
收起左側

[設施設備] 純化水用水閥死角問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2020-3-4 14:44:44 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20金幣
這兩個純化水用水點都是零時增加的,采用快拆連接,驗證時發現存在死角,請問這種情況怎么改?(其中一個閥門存在變徑,上面是1.5英寸,下面是1英寸的)
我知道答案 本帖尋求最佳答案回答被采納后將獲得系統獎勵2 金幣 , 目前已有25人回答

IMG_20200102_174134.jpg (291.61 KB, 下載次數: 0)

IMG_20200102_174134.jpg

IMG_20200304_143850.jpg (273.64 KB, 下載次數: 0)

IMG_20200304_143850.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好評好評 差評差評
回復

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表于 2020-3-4 14:56:55 來自手機 | 只看該作者
補上閥門照片

IMG_20200102_174134.jpg (291.61 KB, 下載次數: 0)

IMG_20200102_174134.jpg

IMG_20200304_143850.jpg (273.64 KB, 下載次數: 0)

IMG_20200304_143850.jpg
回復

使用道具 舉報

板凳
發表于 2020-3-4 15:00:51 | 只看該作者
這不是U型管道嗎?將水排完不就好了。
回復

使用道具 舉報

藥徒
地板
發表于 2020-3-4 15:11:34 | 只看該作者
沒看明白你說的死角
回復

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2020-3-4 15:32:25 來自手機 | 只看該作者
fuchenqwe1 發表于 2020-3-4 15:00
這不是U型管道嗎?將水排完不就好了。

怎么排?閥門中心到U型彎壁那一段會有死水
回復

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2020-3-4 15:42:03 來自手機 | 只看該作者
siltfrog 發表于 2020-3-4 15:11
沒看明白你說的死角

閥門中心點到主管內壁之間的距離比上閥門所在支路管道內徑,比值大于3,就是存在死角
回復

使用道具 舉報

藥徒
7#
發表于 2020-3-4 15:43:50 | 只看該作者
本帖最后由 zhangyahua 于 2020-3-4 15:45 編輯

量一量主管到使用點隔膜閥距離結合使用點管徑看是否滿足3D 6D
回復

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2020-3-4 15:45:46 來自手機 | 只看該作者
zhangyahua 發表于 2020-3-4 15:43
量一量看是否滿足3D 6D

不滿足3D,6D沒有量過

點評

zhangyahua  硬件上改造(1)u型彎與兩桐廬閥門連接(2)T型零死角閥門(3)增大使用點管徑 系統自身:增大循環水流速 另外:大多數GMP法規并未對死角標準做一個最大值的硬性規定(除WHO),部分GMP只是在指南中給予3D死角的建議  詳情 回復 發表于 2020-3-4 16:07
回復

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2020-3-4 15:57:55 | 只看該作者
根據3D的定義:閥門中心點到主管內壁之間的距離比上閥門所在支路管道內徑,如果像第一張圖那樣存在變徑,那閥門所在支路管道內徑是不是就有兩個了
回復

使用道具 舉報

藥徒
10#
發表于 2020-3-4 16:07:31 | 只看該作者
付付得正 發表于 2020-3-4 15:45
不滿足3D,6D沒有量過

硬件上改造(1)u型彎與兩桐廬閥門連接(2)T型零死角閥門(3)增大使用點管徑
系統自身:增大循環水流速
另外:大多數GMP法規并未對死角標準做一個最大值的硬性規定(除WHO),部分GMP只是在指南中給予3D死角的建議   樓主可以通過大量的水檢測數據支撐以及結合涉及到的產品進行風險評估分析。。。
回復

使用道具 舉報

11#
 樓主| 發表于 2020-3-4 16:20:38 | 只看該作者
zhangyahua 發表于 2020-3-4 16:07
硬件上改造(1)u型彎與兩桐廬閥門連接(2)T型零死角閥門(3)增大使用點管徑
系統自身:增大循環水流速
...

非常感謝大佬指點,但是桐廬閥是什么閥?

點評

zhangyahua  不好意思,與兩通路閥門 制藥用水系統第二版里有介紹,可以看看  詳情 回復 發表于 2020-3-4 16:27
回復

使用道具 舉報

藥徒
12#
發表于 2020-3-4 16:27:07 | 只看該作者
付付得正 發表于 2020-3-4 16:20
非常感謝大佬指點,但是桐廬閥是什么閥?

不好意思,與兩通路閥門 制藥用水系統第二版里有介紹,可以看看
回復

使用道具 舉報

藥徒
13#
發表于 2020-3-4 16:30:04 | 只看該作者
你怎么定義死角的?所謂的3D原則是有一個前提的,制定我沒記錯的話應該是2.5英寸起步,你自己翻一下制藥相關的指南吧
回復

使用道具 舉報

藥徒
14#
發表于 2020-3-4 16:51:30 | 只看該作者
付付得正 發表于 2020-3-4 15:42
閥門中心點到主管內壁之間的距離比上閥門所在支路管道內徑,比值大于3,就是存在死角

知道這個就改到3以內啊,強制標準強制解決
回復

使用道具 舉報

藥徒
15#
發表于 2020-3-4 16:57:55 | 只看該作者
zhangyahua 發表于 2020-3-4 16:07
硬件上改造(1)u型彎與兩桐廬閥門連接(2)T型零死角閥門(3)增大使用點管徑
系統自身:增大循環水流速
...

他這個都是后面焊接的,只有改短,如果重新焊接u彎連接,鈍化還做不做,改到3以內明明白白,風險評估都是扯淡
回復

使用道具 舉報

16#
 樓主| 發表于 2020-3-4 17:00:15 來自手機 | 只看該作者
siltfrog 發表于 2020-3-4 16:51
知道這個就改到3以內啊,強制標準強制解決

主要是管道都清洗鈍化過了,要改硬件很麻煩
回復

使用道具 舉報

藥徒
17#
發表于 2020-3-4 18:48:38 來自手機 | 只看該作者
很明顯的死角,內行看到閥門卡盤就知道基本不滿足3D了,一般這種用點需要切短閥門直接焊接才能滿足要求

這死角沒法直接處理,需要切管道重新鈍化,很麻煩的

多嘴提一句,焊接質量差,建議根據你們URS要求檢查內窺

而且那里1.5卡盤直接卡1寸閥門也是大忌,這會導致你們想要該點排盡需要拆掉閥門,不然會有水存留在管道臺階上

這種施工單位直接可以讓他們去死了,扣下進度款或者質保金,讓他們給你改好再說
來自小程序
回復

使用道具 舉報

藥徒
18#
發表于 2020-3-4 19:16:14 | 只看該作者
本帖最后由 迎空左冰 于 2020-3-4 19:18 編輯

第一張照片很容易被挑戰的,1.5寸的卡盤卡接1寸的閥門,這個臺階很難解釋。而且兩個點的焊接 確實不過關啊,估計里邊有可能氧化了,建議兩個點都切掉,采購合適的U型彎,重新制作,再做一遍酸洗鈍化,純化水酸洗鈍化較好做的。
回復

使用道具 舉報

19#
 樓主| 發表于 2020-3-5 08:16:54 | 只看該作者
迎空左冰 發表于 2020-3-4 19:16
第一張照片很容易被挑戰的,1.5寸的卡盤卡接1寸的閥門,這個臺階很難解釋。而且兩個點的焊接 確實不過關啊 ...

嗯,準備買兩個U型三通隔膜閥重新旱

點評

東北以東  最簡單的是換個40的閥門,這樣有可能3D也符合要求了  詳情 回復 發表于 2020-3-8 13:59
迎空左冰  嗯嗯,這樣風險最小,也沒多費事。  詳情 回復 發表于 2020-3-5 09:10
回復

使用道具 舉報

藥徒
20#
發表于 2020-3-5 09:10:01 | 只看該作者
付付得正 發表于 2020-3-5 08:16
嗯,準備買兩個U型三通隔膜閥重新旱

嗯嗯,這樣風險最小,也沒多費事。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

×友情提示
1、無權下載附件會員可能原因:1.“待驗證用戶組“,請點擊注冊郵箱里面收到的確認郵件即可; 2.作者設定權限的,提高用戶組級別即可
2、對本站的任何疑問或合作需求,請聯系微信tank066,關于怎樣提高用戶組/積分:http://www.bejbws.icu/thread-6764-1-1.html
3、注冊用戶在本社區發表、轉載的任何作品僅代表其個人觀點,不代表本社區認同其觀點。
4、如果存在違反國家相關法律、法規、條例的行為,我們有權在不經作者準許的情況下刪除其在本論壇所發表的文章。
5、所有網友不要盜用有明確版權要求的作品,轉貼請注明來源,否則文責自負。

QQ|手機版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非經營性-2014-0058 京ICP備14042168號 京ICP證150354號 )

GMT+8, 2020-4-1 10:13 , Processed in 0.139889 second(s), 141 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回頂部 排列五开奖号码